Подскажите пожалуйста!
Я хочу понять, как расчитывают потери в трансформаторе Энергосбыт!
Очень странно они как то все считают, реактивную составляющую они не учитывают! Хотя в договоре прописываетя % от активной электроэнергии. Да еще такой момент
cos f они приравнили к 0.8!
Энергосбыт производит расчет потерь, но не описывает всех коэффициентов, а мне необходимо знать как они расчитываются, хучу установить компенсатор реактивной мощности.

Вот формула по которой они расчитывают:
У нас есть 2-е КТП
ТП 1. Транс ТМГ 250 кВА, напряжение 6/0,4 кВ;
ТП 2. Транс ТМГ 1000 кВА, напряжение 6/0,4 кВ;

Берем месячный расход ТП-1 Р=16320 кВт*ч (Акт.)
Берем месячный расход ТП-2 Р=22800 кВт*ч (Акт.)
(Энергосбыт ТП №1)
Потери=643,9 (перемен. сост.=16320*0.34%; Трансформатор=(0.74*31*24)+(4,2*744*(16375,5/250*0.8*31*24)^2))
Итого: 16963.9 кВт*ч
НЕПОНЕМАЮ:
1. Что за коэффициент - 0.34% ??????
2. Что за коэффициент - 0.74 ??????
3. Что за коэффициент - 4.2 ??????

(Энергосбыт ТП №2)
Потери=3874,3(перемен. сост.=22800*0.93%; Трансформатор=(4,9*31*24)+(15*744*(23012/1000*0.8*31*24)^2))
Итого: 26674,3 кВт*ч
НЕПОНЕМАЮ:
1. Что за коэффициент - 0.93% ??????
2. Что за коэффициент - 4,9 ??????
3. Что за коэффициент - 15 ??????

Буду очень благодарен за оказаную помощь!
сэм
Согласно ГК на ваш вопрос должен ответить сам энергосбыт в письменной форме, если вы так же запрос оформсите.
ена
Потери в двухобмоточном тр-ре=дельта Рхх*Тп+дельта Ркз*Кз*Кз*Тп, где 1 часть постоянные потери вторая часть переменные потери; дельта Рхх, дельта Ркз- потери холостого хода и потери короткого замыкания тр-ра, их можно взять в справочниках, Кз- коэфф.загрузки тр-ра=Эа/Sном*Тп*cosфи;
Эа-потребленная эл.энергия по счетчику, Sном-мощн.тр-ра, cosфи - косинус фи, принимается по договоренности, или если есть счетчик реактивной эл.энергии то высчитывается . Тп-число часов работы тр-ра в месяц (31день-744ч, 30дней-720ч, один день-24 часа);


Для трехобмоточных или тр-ров с расщепленной обмоткой чуть посложнее.

Потребление мизерное, компенсатор когда окупите?
Uran
Несколько запоздалый ответ, вдруг пригодится icon_smile.gif .Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Гость_Сергей_*
Перечитал кучу информации по расчетам потерь электроэнергии на силовых трансформаторах. В результате расчетов получился результат. Подскажите верно или нет. Трансформатор ТМЗ 6/0,4 630 кВА, время работы 8760 часов. Расход электроэнергии 261600 кВт. Потери электроэнергии получились 4,45%, это 261600*4,45/100=11641 кВт*ч в год. Могут ли быть потери на трансформаторе 4,45%? Или я ошибся в расчетах?
с2н5он
так Вы бы расчёты выложили, а не результат
100778
Вот ссылка на расчет потерь, утвержденный министерством энргетики РФ http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am...bGQ&cad=rjt
с2н5он
это для тарифа
___VITOS___
на вырезку из 326го приказа походит
Stone
Цитата(Uran @ 26.5.2009, 22:04) *
Несколько запоздалый ответ, вдруг пригодится icon_smile.gif .Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Очень пригодилось! Дас ист Гут!